回复:400H+ET200M系统,与几台高压变频器通讯怎么处理?485或者MODBUSTCP怎么通信?

已锁定

面条先生

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-07-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-04-18 14:17:29

7楼

1.西门子有自己的modbus tcp的通讯功能块,但是收费的。

2.建议用wincc直接建立modbus tcp 通道链接,简单。但是注意上位机不能太多,变频器可能不支持多上位机访问,会有的WINCC读不到数据

建议WINCC采用服务器架构,只有服务器跟变频器做链接通讯

3.第三方的网关   profinet 转 modbus tcp ,然后CPU编写通讯程序