以下是引用hellokitty!在2024-04-01 09:22:14的发言 >14楼

你这个要手动强制电磁阀检查下气缸动作的速度,一般会有输出ON后多少秒后对应哪个气缸的前极限或后极限要ON或OFF,输出OFF后多少秒后对应哪个气缸的前极限或后极限要ON或OFF,一般气压不足会出问题。虽然气缸确实动作了,前后极限也到位了,但是气缸动作超时了,或者气缸限位检测的磁簧开关位置没调好,要稍微调整下。

你们这个厂家也是坑,可能他们自己都没有原程序,这种小设备,厂家估计找兼职写的。

可以确认程序是厂家自己写的,他们听了我们的描述也有些懵了