问题今天得到解决,感谢两位老师!
今天按两位老师的指导进行调试,顺利的完成了。也发现了一些问题。
1 telnet x130IP+端口号 这种端口测试方法是不准的,其实X130增加的端口生效了,
但是,此命令的测试结果却是连接不成功。也有可能是因为两个端口的问题,还需要
进一步验证。
2 NCU的hmi中的"调试-网络"画面是正常的,显示是完整的,有防火墙例外和路由转发画面
PCU的hmi并不完整,具体原因未知。
3 CF卡中,增加user\system\etc下没TCU.INI文件后,NCU的hmi 马上就连接成功
4 V4.7版时 FirewallOpenPorts="TCP/22 TCP/5900 TCP/15100 TCP/15200 TCP/102"
是要带""号的
V4.8版时 FirewallOpenPorts=TCP/22 TCP/5900 TCP/15100 TCP/15200 TCP/102
是不要带""号的