路就在脚下,你在现场测试一下好了。

我曾经做过这样一个项目,站点之间的距离大概200多米,导线是2.5平方的三芯电缆,24V压降几乎到电源的下限,为稳妥我后来改为多电源模块方式,这样已经稳定工作10多年了,还一直在用。

有时候,很多自己感觉那些悬而未决的所谓的问题,自己必须在现场摸爬滚打下去领悟,别人可以做参考,因为就是一个距离问题引起的线损,因为实际应用过程的配置不同,工况不同都会有一点偏差。如我上面说过,一旦发现问题,应该毫不犹豫的更新方式,决不抱着凑合的思想。

  就你400米的具体,我只能判断这个压降不容小视,也不需要幻想了,直接配置远程电源模块处理。