300系统下的传感器负极没有电流信号,已调试了多天找不出原因,请各位高人指点。

已锁定

yzhiyong

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

300系统下的传感器负极没有电流信号,已调试了多天找不出原因,请各位高人指点。

422

1

2005-11-28 17:28:17

我们的一套系统,采用的300的系统对模拟量进行检测。其中有两个点,接的是二线制涡街流量计,电流信号输出,采用模块配电。流量计在有流体通过时,现场的LED上有数值显示,正极有对应的电流信号输出,但负极上没有信号输出。更换流量计的电路板,现象依旧。将流量计采用单独开关电源配电,仪表信号输出正常。初步怀疑是系统电源问题。我们系统的电源采用的是朝阳的开关电源,CPU、I/O模板共用此电源。不知该如何进行解决。还请各位指点。