V90编码器电缆都是原装的,电机与编码器的连接也是原装的。所以,只要机械负载连接正确,运行无振动。那就是EMC的问题面大。


而EMC问题其实也不难解决。无非就是那几条:


强弱电缆分开布线;


所有部分的导电外壳等电位。这个用万用表交直流微电压档测试一下即可知道。大面积的导体连接,可以解决等电位问题;


然后就是接地问题。接地有两条要注意。第一条,要一个独立地线,不和别人掺和的那种。或者是干净的公共地线。第二条,接地点一定要选择等电位的各个单元中,导体面积最大的那个单元作为接地点。一般都是台架基础底座,或电气柜的壳体。