回复:现场调试最重要的是什么

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-20 10:26:37

9楼

展开查看
以下是引用老兵在2024-04-20 09:40:02的发言 >8楼

从业三十年了,至今不敢把现场接线当成“基础简单”。

每次调试,这都是重中之重的重要工作。这就是盖房子的地基啊


正如一个技艺超群的大厨,不对自己的食材、配料、厨具认真检查做到万无一失,上去就煎炒烹炸,那无论多么高超的煎炒烹炸手段,都有可能翻车啊

以下是引用无名的人在2024-04-20 00:45:40的发言 >6楼:最重要的是在保证安...

引用6楼详细内容:

最重要的是在保证安全的前提下对一切未验证的事物都要有怀疑的态度有时候眼见不一定为实

往往觉得这么基础简单的问题 不会出错 现场还就错了

以下是引用老兵在2024-04-19 21:17:53的发言 >5楼:现场调试最重要的是...

引用5楼详细内容:

现场调试最重要的是安全。

最基本的是接线正确。


看这个帖子,还有刚才那个《一次尴尬的售后“旅行”》,感觉,中国的工控,基本功都没了。

危了

兵版  当你不在现场需要远程协助的时候就有所体会了 哈哈哈  

 现场应用过无数遍的东西  接线接了无数次的老师傅了  习惯性的问了一句接线检查过了没有  答曰 查过了  后面调试就都默认为是接线没有问题了 现在想想  真应该问一句他查线是怎么检查的  是不是顺着线一根一根找过去的

至于电枢的电流话优化  根据我实际经验  先做电枢优化再做励磁优化 基本不会有剩磁问题  即使先做励磁优化了  由于电机功率大  惯量大  剩磁不足以在电枢优化时驱动电机  可能因为剩磁耗散的较快也没出现电机轴转动现象 原来做优化都锁轴的  做了那么多次没什么问题 后来也就不锁了  当然  人是要远离电机轴才能做的

至于晶闸管测试  那是基于电枢回路正确连接的情况下得出的结论才是正确的  否则一切都是白扯 而另一篇帖子里面所说的A接B不应该是这个现象  如果只是单纯的A接B应该是给转速电流很大但电机不转

根据描述 应该是电枢回路悬空了  才会出现这种情况

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。