兵版 当你不在现场需要远程协助的时候就有所体会了 哈哈哈
现场应用过无数遍的东西 接线接了无数次的老师傅了 习惯性的问了一句接线检查过了没有 答曰 查过了 后面调试就都默认为是接线没有问题了 现在想想 真应该问一句他查线是怎么检查的 是不是顺着线一根一根找过去的
至于电枢的电流话优化 根据我实际经验 先做电枢优化再做励磁优化 基本不会有剩磁问题 即使先做励磁优化了 由于电机功率大 惯量大 剩磁不足以在电枢优化时驱动电机 可能因为剩磁耗散的较快也没出现电机轴转动现象 原来做优化都锁轴的 做了那么多次没什么问题 后来也就不锁了 当然 人是要远离电机轴才能做的
至于晶闸管测试 那是基于电枢回路正确连接的情况下得出的结论才是正确的 否则一切都是白扯 而另一篇帖子里面所说的A接B不应该是这个现象 如果只是单纯的A接B应该是给转速电流很大但电机不转
根据描述 应该是电枢回路悬空了 才会出现这种情况
两个问题:1、电机剩磁不是做励磁优化时产生的,是电机本身用的材料有问题。这样,在电机出厂时(每台电机出厂都要上线做实验)就有剩磁了。
2、如果电枢悬空,那会报“无电流流过”的故障或者报警的。