单电源多控制回路负载接线问题。你可以找一个西门子的原装柜子看一看,就明白了。只要电源的功率够用,是可以并联负载应用的。关键是各个负载电源M端,要单独直接回到电源M端。而不要串接返回。


另外,电机机械抱闸供电,属于大电流负载,和弱电控制电源分开供电是正确的做法。这一点,设计系统时也是要注意的。因为抱闸电源并不要求严格稳压。供电电压的范围要求也不是很严格。并不像控制器的供电电源要求稳压严格,电源干净清洁,且无共模和差模干扰。所以,抱闸供电要单独提供为好。