在印象中,每套真空泵组的 3 台泵应该是串联关系吧。
操作顺序是:
1. 必须先启动机械泵;
2. 当真空度达到一个低值时,才能启动罗茨泵。罗茨泵进出口处压差不能超过 几个 kPa,否则停机保护;
3. 当罗茨泵稳定运转后,最后再启动扩散泵,以达到极低的真空度。
也就是说,这 3台泵之间是有启动顺序和差压保护关系的。
说不定是你在停扩散泵的时候,引起了罗茨泵的压差出现了波动而超限了,进而停机械泵进行保护。
具体情况只能查看 PLC 程序后确定了。