回复:PLC-->中间继电器-->接触器-->真空泵:关了这路真空泵,会有浪涌切断另一路真空泵吗?

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    545
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-21 18:43:14

2楼

在印象中,每套真空泵组的 3 台泵应该是串联关系吧。

操作顺序是:

1. 必须先启动机械泵;

2. 当真空度达到一个低值时,才能启动罗茨泵。罗茨泵进出口处压差不能超过 几个 kPa,否则停机保护;

3. 当罗茨泵稳定运转后,最后再启动扩散泵,以达到极低的真空度。


也就是说,这 3台泵之间是有启动顺序和差压保护关系的。

说不定是你在停扩散泵的时候,引起了罗茨泵的压差出现了波动而超限了,进而停机械泵进行保护。

具体情况只能查看 PLC 程序后确定了。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com