是的。
软件默认有一个电机本身的转动惯量(空载);它是根据你快速调试时,输入的铭牌参数(功率、极对数)按标准三相异步电机(机座号)设置的。实际上并不真实、因使用材料不同,往往有一些误差。
当你选择使用矢量模式时,做动态优化(为了提高驱动系统的响应速度。)就相当测量全传动系的转动惯量。其结果是该值341x比例系数342。
对于产品设计固定厂家电机而言,可以空载测试几次,记录下;因为机械设计已知传动系所有转动惯量,很容易计算出折算到电机轴的转动惯量比值。直接输入到342;它会算出你的系统真实的最快加减速时间。