回复:PN/PN COUNPLER和网关同时使用会冲突吗?

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-22 19:42:12

8楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-04-20 15:06:39的发言 >7楼

感谢。


“现场单体设备的西门子PLC连接产线中控的西门子PLC”


有了 PN/PN 耦合器,它们之间通过什么通讯来交换数据?会有专门配套的指令使数据交换更快、更便捷吗?

以下是引用hhyx9在2024-04-19 21:45:39的发言 >6楼:只要你需要在两个P...

引用6楼详细内容:

只要你需要在两个PN网络之间进行数据访问,就可以用PN耦合器,比如现场单体设备的西门子PLC连接产线中控的西门子PLC,这是最简单的一个方法

以下是引用汐止在2024-04-17 16:59:45的发言 >2楼:大佬们,到底什么场...

引用2楼详细内容:

大佬们,到底什么场景下会用到 PN/PN COUNPLER?这玩意这么贵。


能不能举个实际项目的例子?比如跨网段等

不用写指令,这也是很多大用户指定用PN耦合的原因,否则中控一个个写通信烦都烦死了,现在只要规划时给各家分配好IP和地址区,你们配好后GSD给我,我直接拖就好,多方便