变频器是690V710kW,电机也是690V710kW,负载拖动水泵,有时候是泥浆,变频器是VF控制,启动以后运行在20hz输出电流在400左右,上下波动四五十安,就是波动的峰峰值有四五十A,请问这个现象是正常的吗?是电机产生些许振荡还是是由负载的波动引起的?看输出电流波形,每一个波形都基本呈现正弦波,但是看较长时间段的输出波形,电流有明显的起伏,波头是波浪式的形状,目前能够正常运行没有问题,但还是想请教如何判断电机是否产生振荡,尤其是这种可能有略微振荡的现象,还是说vf控制下大功率变频器的输出不能要求太高?