恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-23 09:13:18
2楼
有没有STARTER监控的条件呢?如果有,用starter监控一下状态,可以一目了然。如果没有条件,可以在减速过程看看监控参数r26和r27,因为减速过程,你的问题系统没有制动电阻,所以此时减速停车是由装置来控制直流母线电压实现的。假如此时减速过程监控的r26已经到达750V左右持续,那电机就没劲了。假如减速过程r26达到了800V,装置就保护了。
也可以查一下G120的r949历史故障的记录,看看有没有问题?
请填写推广理由: