恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-23 21:28:06
1楼
提供一个思路,也许没有现成的向导可用。
以1秒的测量周期为例。
1、如果以固定时长测量脉冲数,50Hz交流,全波脉冲50个脉冲误差1个,百分比误差2%。
改为半波脉冲是100个脉冲误差1个,百分比误差为1%。
2、如果以固定脉冲数测时长,50Hz交流全波脉冲50个时长约1000ms,计时误差2ms,百分比误差为0.2%。
如果没有其它中断干扰,计时误差1ms也是可望达到的,精度50.05就没问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主