1楼

提供一个思路,也许没有现成的向导可用。

以1秒的测量周期为例。

1、如果以固定时长测量脉冲数,50Hz交流,全波脉冲50个脉冲误差1个,百分比误差2%。

改为半波脉冲是100个脉冲误差1个,百分比误差为1%。

2、如果以固定脉冲数测时长,50Hz交流全波脉冲50个时长约1000ms,计时误差2ms,百分比误差为0.2%。

如果没有其它中断干扰,计时误差1ms也是可望达到的,精度50.05就没问题了。