1:因为正常程序扫描时间不可能超过3000ms,所以最大可能性是程序里面出现问题了,导致扫描时间超过最大值。可能是某个条件满足后,出现死循环了或者出现不断地向前跳转等情况。
2:程序的确很大,CPU被其它通信等任务占用过多资源,导致扫描时间很长,那么需要增加扫描监控时间。