最近有一个项目,里面有一台转线设备,需要同两个线体PLC交互.该项目工位PLC与线体PLC通过I-Device进行交互,开始时工位PLC组态I-Device,其中刚开始时SharedDevice里可访问该智能设备的IO控制器数量默认,没有勾选,默认是1,PLC硬件编译后导出GSD文件,另外两个线体PLC分别组态该转线工位PLC的GSD文件,下载进去后发现线体PLC报下位组件错误,于是开始找原因,拔掉其中一个连接线体的网线,另一个线体plc连接正常,再把该网线插上,两个线体PLC都报下位组件错误,最终在信息系统里查看帮助发现,将智能设备组态为共享设备,可以SharedDevice更改为上位系统控制器的数量,然后不同的上位系统访问不同的传送区,编译硬件,重新导出GSD文件,重新组态,下载连接正常。

更改前工位PLC:

更改后工位PLC:线体1访问传输区-1、-2.线体2访问传输区-3、-4。

线体PLC:

-代表不访问,要访问的在传输区选择PLC。