4楼
应该是程序问题。plc作为主站读取从站数据,plc主动发送读取或者控制命令,这个是通过程序实现的,就算plc发出的命令不对,它也会发,只不过从站不识别,不返回数据而已。发送几次,发送什么样的数据跟从站没有任何关系,都是程序控制。
监听PLC发出的指令,用串口把这个命令发给从站,看看从站如何相应。或者用串口按照发送的指令格式和内容自组报文发送,从站有没有相应。