我们在项目筹建时候,单独作过计算机接地桩,其他接地桩与计算机接地桩不链接。但也没有啥明显效果,运行3年后,又把接地都链接在一起。

ABB的LCI整个柜子的接地,也是单独做了一个接地桩,2.5米的镀锌角钢,插入土内,浇注上盐水。老外就是这样交代做的。

经过多次事故表明,接地很关键,出现问题一定是接地不好,只是我们不能及时发现。