抱闸、电磁阀线圈、接触器线圈等电感性负载按规范就是需要PLC触点拖小型继电器,小型继电器拖电感性负载,小型继电器加上续流二极管。而且负载的电源要和控制电源分开来,续流二极管不是你觉得没必要就直接可以省略的,否则时间长了打掉继电器触点是小事,故障就得不偿失了。
我设计时,一般小型继电器输出触点带直流的就加上续流二极管模块,再加上防松卡扣,这个已经是设计的惯例了,本身就有匹配的配件产品(比如RSB2A080BD+RZM031BN+RSZE1S48M+RSZR215
),也花不了几个钱,其实一直觉得,成套设备内,一般电器硬件成本占的比例真不多,没必要抠抠索索,除非是拖个指示灯之类的,这个就真没必要了