以下是引用天涯飘泊客在2024-04-24 07:48:31的发言 >49楼

让我想起来十几年前,公司在佛山有个项目,触摸屏上显示的转速总是不对,项目工程师怎么搞也找不到原因,后来又去了几次,什么都弄好了,就是这个显示不对,甲方好说话,就这么拖着。

有次我正好出差回公司,客户又在电话抱怨,老板派我过去看看,意思就是过去安抚下客户,就这么凑合就完事了。我到现场后,用了几分钟时间发现变频器参数设置错误,修改参数后,触摸屏显示正常了。当时我差点气死,这么点破事拖了几个月

想起一个事情,与你这个类似:

曾经,有一个现场,运行中一台直流电机坏了。甲方自己换了一台,同时更换了编码器。但是一试车,飞了。我们的工程师去检查了整流柜,确认整流柜没有问题。甲方也认可。于是,就把责任推到了电机厂家,说他们的产品质量有问题,

然后,电机返厂。

等电机修好后,我被派去现场。

首先检查电机的铭牌参数是否与原电机一致,确认无误。

其次检查编码器接线及参数,发现问题了:原来是1024线的编码器,甲方换上的是600线的编码器。这电机还能不飞?实际转速是设定转速的1.71倍啊,远超过电机最高转速了。


换了个编码器,检查其它接线无误后,启动调试,通过。