①“循环周期监视时间”:设置程序最大的循环周期时间,范围为 1~6000 ms,默认值为 150 ms。超过这个设置时间,CPU 会报故障。超过 2 倍的最大循环周期检测时间,无论是否编程时间错误中断 OB80,CPU 都会停机。在编程了时间错误中断 OB80 后,当发生循环超时时 CPU 将响应触发执行 OB80 的用户程序,程序中可使用指令“RE_TRIGR” 来重新触发 CPU 的循环时间监控,最长可延长到已组态“循环周期监视时间”的 10 倍;

②“最小循环时间”:如果激活了“启用循环 OB 的最小循环时间”,当实际程序循环时间小于这个时间,操作系统会延时新循环的启动,直到达到了最小循环时间。在此等待时间内,将处理新的事件和操作系统服务。


通讯负载










肝就完事了,然后就没有然后了