可以确切地说,G120C与MM440在电动发电的监控上是没有任何区别的。只不过G120C与MM440。在发电的状态参数设置上略有不同。
MM440只要把P1240 = 0就可以了。而G120C需要再设置两个参数:
P219 = 电机额定功率;P1531 = 电机发电额定功率。
仅此而已。