回复:5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-04-25 11:04:15

2楼

风机类负载使用G120XA,官方允许的最大海拔是4000m,已知案例中海拔安装最高的是4600m。根据海拔关系和降容特性曲线推算,5300米海拔需要选择降容到70%。稳妥起见,建议你选用22KW。

海拔5300m毕竟没有先例,所以没法给你一个确切的答复。如果你用了之后有问题或者没问题,都请在帖子后反馈一下。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:久违了,风起云。很好的参考信息。kdrjl