恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-25 11:04:15
2楼
风机类负载使用G120XA,官方允许的最大海拔是4000m,已知案例中海拔安装最高的是4600m。根据海拔关系和降容特性曲线推算,5300米海拔需要选择降容到70%。稳妥起见,建议你选用22KW。
海拔5300m毕竟没有先例,所以没法给你一个确切的答复。如果你用了之后有问题或者没问题,都请在帖子后反馈一下。
精华帖版主置评:久违了,风起云。很好的参考信息。kdrjl