回复:smart和V20 uss通讯读取电流经常卡住

已锁定

手机用户20210814359094

  • 帖子

    127
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-25 11:29:03

10楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-04-09 22:13:40的发言 >9楼

如果我说是软件本身的问题,你会信吗?加延时做轮询吧,没有更好的办法了。

以下是引用手机用户20210814359094在2024-04-09 18:18:43的发言 >8楼:用的本体的,modbus...

引用8楼详细内容:

用的本体的,modbus做轮询的话海没有遇到,uss的遇到好多次了,每次都是第一个使能读取没有复位

以下是引用莘莘学子在2024-04-09 13:03:59的发言 >6楼:你用的是通信版还是...

引用6楼详细内容:

你用的是通信版还是PLC本体的串口?

以下是引用手机用户20210814359094在2024-04-08 17:35:30的发言 >4楼:用9600.的波特率,...

引用4楼详细内容:

用9600.的波特率,1200的没有这个情况


以下是引用莘莘学子在2024-04-08 17:14:47的发言 >3楼:卡死的现象,取决...

引用3楼详细内容:

卡死的现象,取决于波特率的,你用的是9.6K的还是19.2K的?用9.6K试试。

今天做了一个实验,有三个变频器,没有接电机,空载实验的,(没在现场)读取电流没有用之前的完成位的轮询,就是用的定时器+计数器轮询。

用了定时器的间隔是40ms*3,相当于120ms轮询一次电流,结果有一个变频器的设置频率就不对,比如我设定的10hz,变频器面板的设定频率在那边一直变化,另外两台是好的,后来我把间隔时间加到100ms,相当于0.3秒第一次电流,就没有刚才的现象了。

之前卡轮询的情况S7-1200的plc是没有,smart出现过很多次了,还不是一个pLC,应该是哪里有bug


用modbus轮询也是这样置位复位的方法来做的,还没有遇到过卡的