如果我说是软件本身的问题,你会信吗?加延时做轮询吧,没有更好的办法了。
今天做了一个实验,有三个变频器,没有接电机,空载实验的,(没在现场)读取电流没有用之前的完成位的轮询,就是用的定时器+计数器轮询。
用了定时器的间隔是40ms*3,相当于120ms轮询一次电流,结果有一个变频器的设置频率就不对,比如我设定的10hz,变频器面板的设定频率在那边一直变化,另外两台是好的,后来我把间隔时间加到100ms,相当于0.3秒第一次电流,就没有刚才的现象了。
之前卡轮询的情况S7-1200的plc是没有,smart出现过很多次了,还不是一个pLC,应该是哪里有bug
用modbus轮询也是这样置位复位的方法来做的,还没有遇到过卡的