以下是引用宝冬在2024-04-24 11:06:44的发言 >3楼

大概率还是程序错误。应该用Trace做步进式诊断,高速行为用普通监控根本不管用。


MB_Client里面的Modbus是没有校验码的


在串口侧监控不能直接说明问题,需要同时看TCP侧的抓包,而TCP的监控就比较麻烦。

下图是用UDP携带的ModbusRTU报文,监控就非常容易。与串口一侧的报文对比非常轻松。





询问报文8字节,从5号站地址1开始读19个寄存器的数值。从站回复43字节,其中包含38字节的数据。是不是很直白。

这就自己打造以太网与串口之间透传路径的好处。


    非常感谢您的教导,让我受益匪浅

    我这里的数据流是这样的:PLC-->MB_Client-->网关-->网关里的TCP转RTU-->网关里网络与串口映射-->网关里的串口-->RTU外围设备

    我这台设备接了十多路RTU外围设备,其余的都是好的,可见我程序水平还行,就最后这个RTU外围设备出现这个问题:PLC向它成送数据成功,还一直不停地发送。请教先生赐教如何解决?