回复:SMART 200的S7.Net通讯

已锁定

GreenHands

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    715
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-25 19:23:13

3楼

请知悉:

1、S7-200 SMART CPU以太网通信端口支持哪些通信协议,是否支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信或Modbus TCP通信?

S7-200 SMART CPU以太网通信端口从V2.2固件支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信及Modbus TCP通信。

2、S7-200 SMART CPU标准型和紧凑型产品是否都支持 GET/PUT 通信?

S7-200 SMART CPU 全系列产品都支持 GET/PUT 通信。但是固件版本低于 V2.0 的产品不支持 GET/PUT 通信,CPU 固件可以通过 Micro SD 卡进行升级。

3、S7-200 SMART CPU在同一时刻能否对同一个远程 CPU 调用多于 8 个 GET/PUT 指令?

同一时刻对同一个远程 CPU 可以调用多于 8 个 GET/PUT 指令。同一时刻对同一个远程 CPU 调用多个 GET/PUT 指令只会占用 1 个GET/PUT 主动连接资源,而不是 8 个主动连接资源。

4、为什么有些第三方触摸屏不能与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件同时访问 S7-200 SMART CPU?

虽然S7-200 SMART CPU 以太网端口具有 25 个连接资源,但是其中只有 1 个连接资源(PG连接资源)用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。如果第三方触摸屏与S7-200 SMART CPU的连接也使用 PG连接资源,就会造成第三方触摸屏不能与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件同时访问 S7-200 SMART CPU。

5、GET/PUT 指令可以传送的最大用户数据是多少?

GET 指令可从远程站点读取最大 222 个字节的用户数据,PUT 指令可向远程站点写入最大 212 个字节的用户数据;大数据量的用户数据通信可以调用多个 GET/PUT 指令来实现。采用 GET/PUT 向导时每个操作的读写用户数据的最大个数为 200 个字节。

6、GET/PUT 通信错误有哪些可能原因?

GET/PUT 指令 TABLE 参数表的第一个字节提供了“错误代码”,用于排查错误原因。GET/PUT 指令故障可能原因:
● S7-200 SMART CPU 固件版本较低,通信双方 CPU 固件都需要 V2.0 及以上版本。
● 超出了本地 CPU 主动连接资源限制或远程 CPU 无可用的被动连接资源。
● GET/PUT 指令 TABLE 参数定义错误。
● 通信站点之间的物理连接出错。



肝就完事了,然后就没有然后了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8944条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。