5楼

展开查看
以下是引用jerry在2024-04-26 08:56:32的发言 >4楼

如果断电换后备电池,那就会丢程序了

多年的维保工作中,遇到过几起用户程序丢失的情况。

一起是400,就是上面帖子上2个cpu当中的其中一台,因为有备份,当同事告诉我设备无法启动时,我在线发现没有了程序,重新将程序下载。

1. 在CPU插槽中插入存储卡。

2. 在离线视图中选择要将其中的块复制到存储卡的块文件夹。

3. 选择菜单命令PLC > 将用户程序下载至存储卡

另一起,是300系列的cpu,也同样的情况,丢失,出现类似情况不是在同一时刻,重新下载后运行正常,工作时间都15年以上了。

最近,又出现一起,是公司其它同事发现的,MMC卡是我这里借去的,因为,那条涂装线要大面积的改造,所以,他把原mmc卡也放起来作为备份,自己又在我这里借了4M一张卡,大概一个月后,出现硬件配置丢失,从站报BF,而主站没有报警,我说让他断电拔卡,将MMC卡电气接点部位做一下清洁后,再插回,同事按我的方式做了,但是,他认为不可靠,又在我这里借了一张4M的mmc卡,使用已经有一个月左右了,没有出现过类似的情况。