回复:请教笑西风老师关于FM355C的问题

Armstrong.F

  • 帖子

    1586
  • 精华

    11
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-05-28 08:19:32

0楼

FM355的控制模块FC其内部实质上是调用了SFC58和SFC59实现CPU和FM之间的通讯,已完成系统参数的设定和现场运行值的读取。

如果模块有空余的通道,需要Disable掉,否则模块会检查线路的情况,汇报有硬件错误,外在表现就是SF灯亮。

可以按照资料的说法,编制一段诊断程序,实际就是调用SFC59,读出错误的故障号和原因。
有一个DSC2的列表,详细说明了各种不同的原因,故障通道号,短路、断路等。