1)你的观测点就是一个单一变量,炉内空气温度

2)对炉内空气温度有影响的只有两个点,一个加热器(直接作用),一个是风机循环(间接作用),并且这两点是需要解耦的,一般来说我们会找到一个最省电以及循环效率最高的风机工作转速,并且还可能要满足排放交换的需求。那么风机的可变速范围是有限的,对温度的影响作用可能也是有限的,所以基本固定速度运行,那唯一能调节的就是加热器了。

所以,说白了就是一输入一输出的闭环,也不满足串级调节应用的条件呀。


至于大滞后,这不是串级控制的必然选择理由,可以考虑线性控制域或者分程分段PID的形式,以达到快速响应以及控制精度的需求。