恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-26 22:54:59
3楼
S7-1200的定时器的时间更新发生在定时器功能框的Q点或ET连接变量时,或者在程序中使用背景DB(或IEC_TIMER类型的变量)中的Q点或者ET时。即如果程序中多次使用同一背景DB的Q点,或者既使用定时器功能框的Q点或ET连接变量,又使用背景DB的Q点,以上两种情况都会造成定时器在一个扫描周期内的多次更新,可能造成定时器不能正常使用的情况。
啥意思?说白了,就是不要即使用背景DB的Q点,又使用定时器功能框的Q点,这里的确挺恶心的,很多人在这里掉进坑里,参照:www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/03-instruction/01-Basic/01-TIMER.html
请填写推广理由:
分享
只看
楼主