以下是引用aa13123在2024-04-27 14:18:46的发言 >2楼

总电源停了之后,只保留控制回路的电源,临时用个开关当做预充电完成信号切合主回路接触器试一试。看看能否发现什么问题啊。

那样我们也试过了,这个时候主接触器吸合正常,VSM电压监控模块、CIM板、预充电模块都更换了,但是故障F06500还是存在,不知道您可有什么好的方法?