发布于 2024-04-28 15:08:51

18楼

回复17楼:


第2点,关于公共地与零线之间存在电势差,这个应该正常。因为零线属于单相线电源的回路,所以他会存在电流流过。而公共地理论上就应该是大地,是绝对的0电位。但不可能做到与大地之间不存在电阻。所以标准规定,对于有电子设备的系统,标准地线的对地电阻小于或等于4欧姆。这是国标。


我们讲等电位,说的是系统所有单元的金属外壳之间电势差为0。意思是说,在一个系统里,每个单元的外壳它们之间用导体大面积连接。这个连接线西家传动里称为PE线。在这个PE线上,不能有电流流过。也就是不能产生电势差。这样才叫做等电位。


我记得在论坛里,曾经有一个网友描述,他在连接PE线时,发现连接后PE线热了。这就说明,PE线两端导体之间存在大电流流过。这样就会产生系统的强干扰。


检查系统各单元之间的导体外壳是否等电位,方法很简单。其一是用万用表的微电压交直流挡,测试两导体的电位;其二是,也可以用一颗导线连接两个导体间,先固定导线一头,然后用另外一头裸露端触碰导体,看有没有打火现象。 确认是否两导体等电位。


第5点,电源线和信号线穿磁环。这是一个很有效的抗干扰临时措施的小妙招。管用。你应该借此学习一下这样的处理方法。


但是,要说明的是,有了穿磁环小妙招后,就对传动控制系统的EMC安装布线放松标准,以至于,使用了大量的磁环。消耗了系统的成本。对于公司老板而言,是不能接受的哟。或者说,EMC的安装布线不到位,调试中的干扰坑用穿磁环来填埋,是要增加费用和成本的。


由此,能满足一个传动系统的EMC防护,也能体现出你的专业技术应用水平。我们在现场需要学习的东西很多。继续努力哟。

我是你的朋友