VAR2的TYP应该是“I"

VAR2.TGL改成VAR2.VAL

output本身是子程序,只能GC调用它,所以此子程序不能放在press中,需要放在外层;

OUTPUT中加入VAR1.VAL变量,只需要一个output(也就是说你的if全没用)就能实现动态变化内容,change只需控制GC生成。


OUTPUT(CODE1)

"T" VAR1.VAL "M6"

END_OUTPUT