回复:S7200模拟量输入,如图VD50为什么一直是0

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-28 20:31:29

3楼

楼主所使用的scaie库是第三方的,并不是西门子为200编程软件配置的库,并且楼主的使用情况也没有说明,真没有办法看出问题的所在。如果你在项目上是这样的数据和要求,那不是将AIW0转换成浮点数,再÷320.0就可以了,何必使用什么库?

如果想学习模拟量转换,可以按照公式编程,也不见得比使用库麻烦多少。使用第三方的库,如果人家没有公布源代码,使用者难免碰到问题束手无策。