回复:关于S7通讯

柳林

  • 帖子

    925
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-29 09:53:37

0楼

我昨晚看了,如果你的400和300都是主站,同时要通讯的话,你只能用400做客户端,只要在客户端编程就可以了, 300做服务器,
这时400端要调用sfb12/13(put/get)
如果400时集成口,300是用cp的话,两边编程,一边用sfb12/13(put/get),另外一边用sfb13/12(get/put)
如果一个主一个从,就用dp行规通讯
一天学一点知识!