时间太长记不太清了,简单讲就是in、out、temp在进入FC时都会分配一个寄存器区域,这个区域是公共的,动态分配的,每个周期调用的FC不一样这个区域也会变化,而FB的in、out是静态的。进入FC后会从接口的输入变量把值全部传到in这个区域,此时out区域的值是不确定的。在FC结束时把out区域的值传递给FC输出引脚的变量。