回复:增量式V90如何实现断了使能而原点不丢

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2437
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-07 19:43:39

28楼

细看此贴,只有12楼的回答与楼主的问题沾边!

8楼的回复给了官方文档链接“如何停电保持当前位置”,并没有回答“断使能”之后的另一种情况。

楼主的问题究竟是什么?因为一直没有再回帖,得不到确认。他的问题实际上不在驱动器侧,而是在PLC侧,可是他并没有意识到,因此发帖是在sinamics版区。

对于使用工艺轴编程的方法,驱动器侧是工作在速度控制模式的,位置环在PLC侧。使用工艺轴的“MC_Power"(即楼主所说的使能轴),这个功能块在”禁用轴“(断使能)之后,默认的就是原点丢失,使能轴之后必须重新设置零点才能做绝对定位。

为什么这个功能块是如此的逻辑呢?一般这个MC_Power接口”enable“信号是连接外部诸如紧急停止、极限开关等信号的,一旦断使能发生时并不能确定”减速度“,也就不能确定开环控制的当前位置,重新使能之后保守的做法当然是重新寻找零点。

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/08-FAQ/02-HOME_FAQ.html#_Toc8

官方文档给出的停电后位置保持,仅仅作为断使能后处理的一种参考,而且对于标准化编程用户而言是毫无意义的。



我这里所说的”标准化编程“,是指用方程法(function)代替算术法解决”鸡兔同笼“问题的一种思维。

大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。