28楼
细看此贴,只有12楼的回答与楼主的问题沾边!
8楼的回复给了官方文档链接“如何停电保持当前位置”,并没有回答“断使能”之后的另一种情况。
楼主的问题究竟是什么?因为一直没有再回帖,得不到确认。他的问题实际上不在驱动器侧,而是在PLC侧,可是他并没有意识到,因此发帖是在sinamics版区。
对于使用工艺轴编程的方法,驱动器侧是工作在速度控制模式的,位置环在PLC侧。使用工艺轴的“MC_Power"(即楼主所说的使能轴),这个功能块在”禁用轴“(断使能)之后,默认的就是原点丢失,使能轴之后必须重新设置零点才能做绝对定位。
为什么这个功能块是如此的逻辑呢?一般这个MC_Power接口”enable“信号是连接外部诸如紧急停止、极限开关等信号的,一旦断使能发生时并不能确定”减速度“,也就不能确定开环控制的当前位置,重新使能之后保守的做法当然是重新寻找零点。
官方文档给出的停电后位置保持,仅仅作为断使能后处理的一种参考,而且对于标准化编程用户而言是毫无意义的。
我这里所说的”标准化编程“,是指用方程法(function)代替算术法解决”鸡兔同笼“问题的一种思维。