回复:S7-1215PLC本体自带的两路模拟量输出能控制两个独立的变频器吗?

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-05-08 09:59:16

4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-05-08 09:48:03的发言 >2楼

1)可以的,但是,我基本没有使用过集成的模拟量输入、输出口。

2)是的,集成模拟量口输入、输出类型都是固化了的,用户无法修改类型。

对于你这些都不是问题。

3)应该是这样用的。

你遇到什么问题?变频器与plc与设备都做了等电位和接地措施?

感谢 WWCWWC  的技术支持!


我这边主要是以前也没有这么使用过,不太确定这样使用有没有问题,通过你这么指导,就好理解了!

我们这个系统是一个简易版的控制系统,变频器与PLC在一个柜子内,接地等电位也没有问题。



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl