回复:S7-1215PLC本体自带的两路模拟量输出能控制两个独立的变频器吗?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-08 11:46:49

6楼

展开查看
以下是引用威师爷在2024-05-08 09:59:16的发言 >4楼

感谢 WWCWWC  的技术支持!


我这边主要是以前也没有这么使用过,不太确定这样使用有没有问题,通过你这么指导,就好理解了!

我们这个系统是一个简易版的控制系统,变频器与PLC在一个柜子内,接地等电位也没有问题。



以下是引用WWCWWC在2024-05-08 09:48:03的发言 >2楼:1)可以的,但是,我...

引用2楼详细内容:

1)可以的,但是,我基本没有使用过集成的模拟量输入、输出口。

2)是的,集成模拟量口输入、输出类型都是固化了的,用户无法修改类型。

对于你这些都不是问题。

3)应该是这样用的。

你遇到什么问题?变频器与plc与设备都做了等电位和接地措施?

我在2楼也说过了,s7-1200通过扩展模拟量模块方式控制变频器的频率,这个做过,没有问题的。集成的我一直不使用,到不是说稳定性问题,只是习惯上没有主动使用的,如果有个别模拟量通道故障了,可能会考虑使用集成的模拟量通道。