回复:S7-300如何使用2MS的定时器

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-08 15:21:00

3楼

300的定时器时基是10ms或者以上的,是S5T#。而你说的问题好像是说s7-200(smart)的,如果是,T32/T96的时基确实是1ms的,同时也是同步刷新的,你设置2ms,就可能在一个周期中,该定时器被多次刷新过。

如果你说的就是300的定时器,因为定时器时基最小是10ms,所以,无法设别小于10ms的定时器,最小只能设别S5T#10MS的。

如果你必须使用2ms的定时器,可以使用IEC定时器,比如SFB4接通延时,可以写T#1MS,图示: