我测试了下,原因是触发某个条件后,我会将某条轮询指令的读改成写,这会导致报错6. 我分析是因为循环1时执行读,循环2我改成了写,读的指令尚未完成,又触发了写的指令,同时执行了这条指令的读写,所以报错。

我的目的是一直读仪表数据,在达到条件时,清零这个数据。