恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-09 09:33:29
4楼
感谢冬圣的讲解,关于通讯方面给了标准规范的解决思路。但是关于INOUT引脚类型,为何会出现此种现象仍不太理解。通讯过程不是直接操作的DB块数据吗,通讯操作完成后,程序块对填入引脚的DB数据再次进行操作。既然通讯操作已经完成,程序块的操作为何会造成通讯写入失败的现象?
INOUT类型执行顺序为先读入再执行FB的程序然后写出,所以在FB程序执行期间HMI写入的数据FB是无法获取的,都会被FB写出的动作所覆盖。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主