回复:S7通讯协议写入FB块INOUT引脚失败

已锁定

王文杰西门子

  • 帖子

    15
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-05-09 10:04:32

5楼

展开查看
以下是引用yufeng186在2024-05-09 09:20:02的发言 >3楼

这个问题,我遇到过。因为S7通讯与程序周期是异步的所以就会出现这个问题 ,你要把与HMI通讯的数据进行分类,分成IN / OUT  /inout三类,HMI不要直接关联你那个UDT中间要多一个缓存与HMI关联,在主程序中先把缓存的IN和INout数据的写入你那UDT,然后执行FB功能块,再把那你的UDT数据写出到缓存的OUT和INout。INout写出的动作还要作一个判断,如果有数据被改变了才写,没有改变不写。

总结来说:要在FB外面把你的UDT数据人划分执行IN/INOUT/OUT.并且InOut可控

按照yufeng的测试,此INOUT数据写入失败,只在作为FB引脚数据时发生,在主程序中可以通讯的读&写类型数据进行操作。可能如冬圣所说跟FB引脚的存储机制有关。但具体原理仍不清楚。