回复:MM430起动时出现A0501报警信息

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-29 15:19:26

0楼

哈哈!问题出在哪里?问题太简单了。
第一,你调试的时候,为什么可以正常启动?是因为风道里没有正压。风机的叶片是不动的,当然这时的启动电流是正常的(不大),因此才能正常启动。
第二,当你的整个系统工作时,风道里是有风的,一般是正压,风机的叶片是处在反转的情况下,这时要启动风机就要克服风机反转的力,启动电流当然很大,风机惯量越大,启动电流也就越大!
MM430有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。当变频器的电流(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的额定电流时,变频器会自动降频以试图使电流降下来,如果频率降低以后电流长时间还居高不下,变频器就会停机。这时,变频器有时会报F0001,有时却什么报警都没有,这就是很多用户感到奇怪的:“变频器启动时,开始在几Hz运转,上不去!过一段时间就无缘无故停机了!”
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。