可以的。

你协议安装s7-1200dp从站CM1242-5的GSD文件,6年前,我就在原412-2dp的系统中,添加了几个s7-1200的dp从站模块。

当时组态412-2dp系统的step7版本是V5.3,因为step7兼容性好,我目前用V5.5版本同样可以。

这个项目相当于在不同版本中创建的,412-2dp用step7 V5.5版本,s7-1200侧用portal V15版本编辑。