以下是引用KAPOK在2024-05-08 15:55:50的发言 >3楼

现场的实际情况就是跟不上官方软件的变化!如果升级出现问题,责任算谁的?

以下是引用Letham在2024-04-18 13:48:44的发言 >1楼:第一,看的位置不对...

引用1楼详细内容:

第一,看的位置不对,连接是否成功和系统中存在哪些连接,在 黄色 ”连接“TAB下可见。


第二,现在都V19 怎么还在用V15?

是的,实际工厂中投入运行的项目现场的维护人员是不可能做软件版本升级的。除非大的项目改造。我说的这个小BUG是在V15中切切实实存在的,我们现场V15的项目就因为这个BUG出现过问题,因为在线后显示都是绿色圆圈便认为离线与在线都是一致的,所以增加了一个S7连接下载硬件后导致与MES系统的连接断开了。仔细检查后发现其实下载前的在线硬件中已经存在了一个S7连接了(MES厂家修改硬件组态后的最终版本程序没有提供给我们),我们新增加的连接与之前MES厂家的建立的S7连接ID号一致,导致下载后这个S7连接与另外的设备通讯了。