恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-10 12:34:46
48楼
有时候同一厂家的GK值也是有区别的,楼主这样测量,只可能是碰巧了,可控硅损坏时影响了门极电阻值。
带电操作不推荐,太危险了。应该是先断电,用万用表200K或以上的档位分别测量输出正极和输入端的电阻,再分别测量输出负极和输入端的电阻,然后将表笔反过来,再重复以上步骤。哪一相电阻小于200K,就是哪一相的模块坏了。
得把阻容吸收断开,才可以测量,否则不行
请填写推广理由:
分享
只看