检查一下24V电源电压,如果24V电源没问题的话,有可能是EMC的问题:
1)以下电缆须使用屏蔽电缆,以满足 EMC 要求:电源滤波器到驱动之间的电源电缆、动力电缆、编码器电缆和抱闸电缆。至于电源滤波器和主电源之间的连接电缆,西门子推荐使用屏蔽电缆。
2)确保将屏蔽双绞线的屏蔽层连接至伺服驱动的屏蔽板或卡箍。
3)PROFINET通讯电缆采用西门子专用电缆和接头,PROFINET通讯电缆屏蔽层、驱动器屏蔽板、编码器电缆屏蔽层确保接地。
为保证驱动的安装符合 EMC 要求,需要将电缆屏蔽层通过卡箍连接到屏蔽板上。
为保证更好的 EMC 效果,建议给抱闸电缆和编码器电缆去皮并将屏蔽层接地。