西门子系统调试中常用的参数如下:

分配轴
通用参数 
MD10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]...[4] 机床轴名称 
描述:如果为标准的车床和铣床配置,此参数默认值即可不用修改 
例:

铣床:

10000[0]=MX1 
10000[1]=MY1 
10000[2]=MZ1 
10000[3]=MSP1 
车床:

10000[0]=MX1 
10000[1]=MZ1 
10000[2]=MSP1 
参数生效方式:Power On 

通道参数
MD20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]...[2] 分配几何轴到通道轴 
描述:如果为标准的车床和铣床配置,此参数默认值即可不用修改 
例:

铣床:

20050[0]=1 
20050[1]=2 
20050[2]=3

车床:

20050[0]=1 
20050[1]=0 
20050[2]=2 
参数生效方式:Power On 

MD20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB [0]...[2] 通道中的几何轴名称 
描述:如果为标准的车床和铣床配置,此参数默认值即可不用修改 
例:

铣床:

20060[0]=X 
20060[1]=Y 
20060[2]=Z

车床:

20060[0]=X 
20060[1]=

20060[2]=Z 
在车床中,20060[1]为空,可不填

参数生效方式:Power On 

MD20070 AXCONF_MACHAX_USED [0]...[4] 通道中有效的机床轴号 
描述:如果为标准的车床和铣床配置,此参数默认值即可不用修改 
例:

铣床:

20070[0]=1 
20070[1]=2 
20070[2]=3 
20070[3]=4 
20070[4]=0

车床:

20070[0]=1 
20070[1]=2 
20070[2]=3 
20070[3]=0 
20070[4]=0 
参数生效方式:Power On 

MD20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]...[4] 通道中的通道轴名称
描述:如果为标准的车床和铣床配置,此参数默认值即可不用修改 
例:

铣床:

20080[0]=X1 
20080[1]=Y1 
20080[2]=Z1 
20080[3]=SP1 
20080[4]= 
车床:

20080[0]=X1 
20080[1]=Z1 
20080[2]=SP1 
20080[3]= 
20080[4]= 
参数生效方式:Power On 

轴参数 
MD30130 CTRLOUT_TYPE[0] 设定值输出的类型 
30130[0]=0:模拟 
30130[0]=1:设定输出有效 
参数生效方式:Power On 

MD30240 ENC_TYPE[0]…[1] 实际值采集的编码器类型 
描述:ENC_TYPE[0]:对应第一测量系统 
ENC_TYPE[1]:对应第二测量系统 
0:模拟 
1:增量编码器 
4:绝对值编码器 
参数生效方式:Power On